Добрый день,
Подскажите какого номинала необходимо использовать предохранители в распределитель питания.
Полезные темы:
Добрый день,
Подскажите какого номинала необходимо использовать предохранители в распределитель питания.
Полезные темы:
Если Вы впервые на нашем Форуме:
- Обратите внимание на список полезных тем в первом сообщении.
- Термины и наиболее популярные модели в сообщениях подсвечиваются быстрыми подсказками и ссылками на соответствующие статьи в МагВикипедии и Каталоге.
- Для изучения Форума не обязательно регистрироваться - практически весь профильный контент, включая файлы, картинки и видео, открыты для гостей.
С наилучшими пожеланиями,
Администрация Форума автозвука Магнитола
Номинал предохранителя зависит от сечения провода.
Тут есть таблица, в ней находите сечение вашего провода, а рядом будет номинал предохранителя Таблица сечений кабеля, предохранителей
по меньшему сечению, т.е по тому, который выходит.
У тебя два предохранителя в распределителе?
Цель предохранителя - не пускать по кабелю ток больший, чем кабель может пропускать не раскаляясь. Т.е. при большом токе плавкий элемент внутри предохранителя должен успеть переплавиться раньше, чем защищаемый кабель. И разорвать цепь.
Если у тебя из распределителя выходят два кабеля потоньше, защищай каждый из кабелей предохранителем с номиналом, подобраным по сечению из таблицы, или даже меньшим (если понадобится по к.л. причинам).
Да в распределителе 2 преда, на каждый выходной кабель по 1.
подскажите, пожалуйста, а существуют ли такие распределители вход 4GA и три выхода по 5GA, или 2выхода по 5GA и 1выход на 8GA. дело в том, что устройства на концах разного функционала и одновременно работать не будут, соответственно провод от аккума не перегрузится.
Если стоит дистрибьютер питания(по словам автора распределитель)и ставится на распределения нагрузок.главный провод от АКБ 4га далее короткая линия и пред нужно ставить не менее установленного в нагрузке данного входа.по сечению кабеля не делается.иначе беда случится в случае отказа питаемой нагрузки.
Как я понял из темы,то нужно просто пустить основной кабель не менее 20квадратов и преды должны быть не менее номинала на усях и правильно!ставить большего номинала нет смысла иначе защита по предам теряет актуальность в нагрузке.,
Социальные закладки