Практическое исследование: "Есть ли жизнь под наконечником?"
Данный фотоотчет наглядно и просто показывает качество опрессовки гидравлическими прессами ПГР-70 и ПГР-300, которые я использую в работе! Многочисленные обращения клиентов - подмазать место соединения кабельной жилы с наконечником - подтолкнуло собственно практически подойти к этому вопросу...
Итак что имеем:
испытуемые - рыбинский кабель КГ-50 (который по качеству считаю одним из наилучших)
и - медно-луженый наконечник ИЭК JG-50 - являющийся довольно качественным и удобным в работе изделием.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC06844.jpg
Просмотров: 0
Размер:	109.8 Кб
ID:	369734Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC06842.jpg
Просмотров: 0
Размер:	124.9 Кб
ID:	369732
Заряжаем в пресс соответствующие матрицы и вперед... 5 тонн давит на наконечник в гексагональной плоскости:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC06846.jpg
Просмотров: 0
Размер:	133.8 Кб
ID:	369736
На выходе имеем изделие опрессованное на кабеле в 2 местах плотно друг к другу одна опрессовка от другой:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC06849.jpg
Просмотров: 0
Размер:	108.9 Кб
ID:	369740Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC06847.jpg
Просмотров: 0
Размер:	119.0 Кб
ID:	369738
Далее готовимся разделить наконечник на 2 части - точно посередине одной из прессовок - с помощью орезной машинки толщиной круга 1,2 мм:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC06850.jpg
Просмотров: 0
Размер:	156.4 Кб
ID:	369742
И вот вуаля!!! Самое интересное - результат - ПОЛНОСТЬЮ МОНОЛИТНЫЙ СРЕЗ!!! Я даже не разобрал следы круглишков от жилок... Там просто чистая монолитная медь...
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC06852.jpg
Просмотров: 0
Размер:	146.1 Кб
ID:	369744Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC06851.jpg
Просмотров: 0
Размер:	170.3 Кб
ID:	369748
Вы можете опровергнуть - сказав - что мелкая пыль отрезной - забила все до блеска при разделении наконечника.... Но! снимал с каждого среза 0,5 мм напильником медленно и не торопясь - РЕЗУЛЬТАТ ТОТ ЖЕ!

ВЫВОД: Зачем спрашиваеться тут токопроводящая паста? Во-первых она внесет только лишнее в дружное соединение медь+медь... Во-вторых - ей там просто нет места - медь к меди прижата так сильно - что там нет воздушных зазоров - а собственно и окисляться нечему и негде...

ВЫВОД 2: Не используйте всякие хилые наконечники, не паяйте их никогда оловом.... Олово, как и другие припои - внесет только лишние примеси в "чистый союз" медных стихий! Используйте качественные медные наконечники!

Неоднократно проверено на производстве при эксплуатации электроустановок - при токах до 400А и номинальном напряжении 380В - такие соединения практически вечны.... Горели шины рубильников, грелась термоусадка и изолента поверх опрессованного наконечника - НО НИКОГДА НЕ ПОРТИЛАСЬ ДАННАЯ КОНЦЕВАЯ ЗАДЕЛКА!

Надеюсь данный пост будет кому то полезен!