как понимаете - это второе по пожароопасности, после каминов и печей, в деревянных домах. К монтажу электропроводки нужно подходить "перебдевая" все мыслимые последствия и пр.
Поэтому, при постройке дома электричество оставили на собственное исполнение, не доверив никаким строителям-электрикам.
Итак, от участка до ТП расстояние оказалось около 400м. Для обеспечения питания дома и бани с минимальным падением напряжения на входе был выбран СИП 4*70-95.
В нашем случае, 380В подходит к фронтону бани,
ввод в металлорукаве ВВГнг 5х25 до рубильника с плавкими предохранителями
далее щиток со счетчиком, главным автоматом, главным УЗО и УЗИП
тут же щиток на баню, со своим основным автоматом, УЗО и групповыми автоматами
Вся разводка осуществлялась только кабелем NYM.. либо в кабельканалах, либо в гофре. Все проходы сквозь дерево - только в металлических трубах.
В моечной установлен ЭВН.
На случаи отключения эл-ва запаслись бензогенератором Пока он ютится тоже в бане, но в планах построить ему отдельную будку
Вводная розетка для генератора
и еще один щиток с переключателем питания "генератор-сеть 380" ...
От бани до дома около 70 метров.. дабы не портить вид столбами и пр. - было решено проложить питание к дому под землей. Прорыли траншею, глубиной не менее 1,8 метра, и уложили в пластиковой трубе ВБбШВнг 5Х25.
Это вывод из земли в подвале дома.
Кабель приходит в кладовку-щитовую
Из этой комнатенки происходит электричество во всем доме...
Тут стоит основной эл.щит дома
тут главный автомат дома и автомат эл.котла. Групповые УЗО и автоматы. Нагрузка по фазам распределена приблизительно поровну.
В 21 веке куда без сигнализации и дистанционного включения отопления смсками ))
и дополнительный АКБ на случай отключения эл-ва , канешна же камеры в доме
В ванной установлен пульт управления эл.котлом и теплым полом
Подвальные коммуникации...
насос в доп. бункере
подвальный щиток (тут освещение, розетки, уличное освещение и розетка)
уличные фонари питаются от трансформатора 24В
, т.к. лампочек E27 24В 25Вт (или 12В 25Вт) нигде найти не можем, пустили 40Вт через диод.
те самые уличные фонарики...
ЭВН ванной комнаты и кухонный (под раковиной в гарнитуре..)
Отдельная тема - заземление... оно условно-раздельное для дома и для бани..
Полезные темы:
Социальные закладки