На научность метода не претендую, так что положу в вопросы для новичков.

Вступление: Поскольку сижу в отпуске, делать не чего, а вопрос с надежностью предохранителей для себя еще не закрыл, то решил тут по развлекаться, посмотреть как ведут себя предохранители при КЗ.

Имеем, аккумулятор 11,86 В, arduino micro Pro, датчик тока 30А ACS712, 1 кнопка и 2 зажима типа крокодил

Суть теста проста, делаем КЗ предохранителя и смотрим за какое время и при каком токе он сгорит.

Корявый скетч

После прочтения съесть!

int analogPin = A1; // номер порта к которому подключен потенциометр
int val = 0; // переменная для хранения считываемого значения
int time=0;

void setup()
{
Serial.begin(115200); // установка связи по serial
}

void loop()
{

val = analogRead(analogPin);
// датчик при 0 выдает значение 510-512, что бы не выводить на печать, убираю значения ниже 514

if (val>514)
{
time = millis();
//time= micros();

Serial.println(time);

// считываем значение
Serial.println(val); // выводим полученное значение
delay(1);}
}


Проверял правильность замера на нагрузке 0,4А и на 1,1, показал правильно, больше не было под рукой нагрузки.

В тесте участвовали 12 китайских предохранителей, по 4 штуки 5А большой и 5А маленький, по 2 штуки 10А большой и 10А маленький.
2 предохранителя маленьких по 10А говорят оригинал, Тойота.

№ п/п Тип Скорость сгорания, Ток сгорания,А
предохранителя миллисекунд
1 5А большой 1 26,660
2 5А большой 1 26,660
3 5А большой 1 2,520
4 5А большой 1 26,836
5 5А маленький 1 26,719
6 5А маленький 1 26,367
7 5А маленький 1 26,719
8 5А маленький 1 20,918
9 10А большой 2 21.21; 26.78
10 10А большой 2 12.19 ;26.78
11 10А маленький 1 26,309
12 10А маленький 1 26,719
Тойота
13 10А маленький 1 14,297
3 26,777
14 10А маленький 1 26,895
5 26,777

Выбились из статистики:
1 Шт 5а большой, сгорел как то рановато, либо же ардуино не успело зафиксировать следующее значение
10А большие, горели по 2 миллисекунды, в то время как маленькие на 10А горели по 1.
1 шт 5А маленьких сгорел при 20, хотя его собратья при 26. На вид по характеру повреждений он отличается от остальных, может на фото видно будет.

Тайота предохранители горели больше всех, 4 и 6. При том что если у китайцей перегорал участок проволоки, то тут проволока как после взрыва на макаронной фабрики.
фото предохранителей закинул в облако, если кому то интересно может скачать https://cloud.mail.ru/public/K59n/MGcvFvaC1

Дальше маленько поразвлекался с проводами, горели они почему то дольше чем предохранители

№ п/п Диаметр Расчетный ток Время сгорания Ток сгорания
1 0,4 мм 20,239 58 26,77
2 0,4 мм 20,239 57 26,77
3 0,4 мм 20,239 58 26,77
4 0,2 мм 5,735 8 26,77
5 0,2 мм 5,735 10 26,77
6 0,2 мм 5,735 11 26,77

В итоге в эксперименте видно, что в данной ситуации горели все при одном токе, вопрос заключался только на сколько быстро.


Полезные темы: