К слову о качестве и безопасности заделки наконечников проводов...
Дело было не в машине... Пришёл я после работы домой - а там воняет ####ью.
Вскрыл щиток - а там жесть. За 8 лет (именно столько прошло после ремонта в этой квартире) на одно единстевнном автомате начал пропадать контакт. Провод, надо сказать в этом месте был КГ-16, облуженный. Вот эта его облуженность и сыграла злую шутку. (КОгда лудите провода - обтачивайте их потом напильником для придания ровной поверхности, чтобы площадь контакта была максимальной) В общем, автомат подгорел сам, подпалил соседнего и чуть не устроил пожар. Что характерно, автомат не сработал. Да и не должен был - ведь ток через него шел небольшой. Но достаточный для нагреве в той точке, которая "контактом" зовётся.
Собсна, вот фотки:
Обгоревший кабель-виновник
Что случилось с автоматом
"Слава Богу, ларьки работают и ночью и я вышел и купил сигарет..." (с) Чиж и Ко
Слава Богу, ОБИ начал работать круглосуточно. Там я купил автоматы и кабельные наконечники под обжим. Хотел ещё клещи взять - но не нашёл быстро. А медленно - нельзя было - дома в темноте жена и дочка
В общем, как-то так получилось, только без торчащих жил
Мораль -
гофра/змея!
толстый провод
преды везде, где только можно
крепление ко всему, к чему только можно
МАКСИМАЛЬНО ЗАЩИЩЕННЫЙ КОНТАКТ!!!!
(не зря говорят про любые правила, будь то воинский устав, или ПДД, или правила безопасности проводки на ЭММЕ - правила писаны кровью!)
Надеюсь, получилось поучительно